Tesla Powerwall nie zasila automatycznie domu podczas awarii prądu – co sprawdzić?
Awaria sieci to moment, w którym od domowego magazynu energii oczekujemy najwięcej. Zdarza się jednak, że po zaniku prądu Powerwall pozostaje widoczny w aplikacji, a część domu nadal nie ma zasilania. Nie zawsze oznacza to awarię samej baterii. Duże znaczenie ma sposób skonfigurowania instalacji i to, które obwody zostały do niej podłączone.
Najpierw ustal, czego dokładnie brakuje
Sprawdź, czy zasilanie zniknęło w całym domu, czy tylko w wybranych pomieszczeniach. W wielu instalacjach podczas pracy awaryjnej zasilane są tylko wybrane obwody, na przykład lodówka, oświetlenie i gniazda w części domu. Płyta indukcyjna, pompa ciepła, ładowarka samochodowa albo inne urządzenia o dużym poborze mogą być poza obwodem rezerwowym.
Jeśli aplikacja pokazuje pracę systemu, ale konkretne gniazdo nie działa, problem może dotyczyć właśnie obwodu, który nie został objęty zasilaniem awaryjnym. Jeżeli natomiast cała instalacja pozostaje bez prądu, warto sprawdzić komunikaty systemu oraz poziom naładowania magazynu.
Co może opóźnić albo ograniczyć zasilanie awaryjne?
[*]System nie został skonfigurowany do podtrzymywania zasilania podczas awarii sieci.
[*]Zasilanie awaryjne obejmuje tylko część domu.
[*]Poziom naładowania Powerwall jest niski albo ustawiona rezerwa ogranicza energię dostępną do bieżącego użycia.
[*]Urządzenia uruchomione jednocześnie pobierają więcej mocy, niż instalacja może w danej chwili dostarczyć.
[*]Wystąpił problem z komunikacją lub elementem instalacji odpowiedzialnym za przełączenie domu na zasilanie awaryjne.
Nie warto w czasie awarii samodzielnie otwierać obudów, przestawiać aparatury w rozdzielnicy ani próbować wymuszać pracy systemu. Instalacja magazynu energii zawiera elementy, przy których niewłaściwa ingerencja może być niebezpieczna. Można natomiast zanotować godzinę awarii, poziom naładowania baterii i komunikaty widoczne w aplikacji.
Jeśli po ustąpieniu awarii sieci zasilanie wróciło, ale Powerwall nie przełączył domu w tryb awaryjny, najlepiej zgłosić sprawę instalatorowi. Warto zapytać, które obwody są objęte backupem i czy system został skonfigurowany do automatycznego podtrzymywania zasilania. Dopiero te informacje pozwalają ocenić, czy problem wynika z konfiguracji, ograniczeń instalacji czy usterki.